바다이야기 게임방법 ┬ 야마토연타 ┬⊂ 31.ruq336.top ㎖29일 오전 10시30분부터 대전 국가정보자원관리원 화재 3일차 합동감식이 시작된 가운데, 감식반이 화재 현장에서 반출한 리튬이온 배터리를 간이수조에서 건져 살피고 있다. 2025.9.29/뉴스1
26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 5층에서 리튬이온 배터리를 옮기던 중 발생한 화재 원인은 작업자 과실일 가능성인 큰 것으로 파악되고 있다. 배터리 전원이 화재 신고 후 약 3시간 동안 켜져 있었던 정황이 확인됐고, 작업자들이 공구 안전 수칙을 어겼을 가능성이 제기됐기 때문이다.
● 진화 당시 배터리 전원 켜져 있어
국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 부산직장인밴드 29일 소방청으로부터 제출받은 화재 상황 보고서에 따르면, 배터리 전원은 최초 화재 신고가 접수된 26일 오후 8시 20분으로부터 2시간 42분이 지난 오후 11시 2분에야 차단됐다. 화재 신고 이후 약 3시간 가까이 배터리에 전원이 공급된 상태였던 셈이다.
이 같은 사실은 행정안전부와 국정자원 측이 “작업자가 UPS(비상전원장치)에서 국민은행 예금금리 전원을 끄고 작업했다”고 설명한 것과 배치된다. 리튬이온 배터리는 전원이 켜진 상태에서 충격이나 마찰이 발생하면 화재나 폭발로 이어질 위험이 커 작업 전 전원을 차단하는 것이 필수적이다. 이 때문에 당초 작업자들이 전원을 끄지 않은 채 분리 작업을 한 것 아니냐는 의혹이 다시 제기됐지만 정부는 “아니다”라고 밝힌 바 있다.
연령계산
28일 화재가 완진된 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 소방대원들이 바쁘게 움직이고 있다. 2025.09.28. 뉴시스
경찰은 작업 과정에서 전동드라이버(드릴)가 사용됐는지 여부도 조사 중이다. 전동드라이버로 나사를 풀 때 급식비환불 튀는 불꽃이 리튬이온 배터리에 옮겨붙어 화재로 이어졌을 가능성을 배제하지 않고 있다. 전날 국회 행안위 소속 의원들이 현장 점검 후 가진 설명회 자리에서 의원들은 “당시 현장 관계자들이 배터리를 해체하는 데 드릴을 사용했다는 말을 들었다”며 “불꽃이 튀어 화재가 날 수 있는 도구를 사용하는 게 맞는지 지침대로 한 것인지 의심된다”고 의혹을 제기했다. 한 배 학자금대출제2금융 터리 업계 관계자는 29일 동아일보와 통화에서 “만약 불이 가연성 소재를 옆에 두고 전동드라이버를 사용할 경우 불꽃 방지를 위해 앞부분에 커버(마개)를 씌워야 한다”며 “그렇지 않았다면 불티가 튀었을 가능성이 있다”고 말했다.
작업자들의 숙련도에 대한 의혹도 제기됐다. 이번 작업은 배터리 제조사가 아닌, 국정자원이 입찰을 통해 선정한 직원 6명의 영세업체가 맡았다. 배터리 보증기한인 10년이 지나면서 국정자원 측이 입찰을 통해 업체를 선정했다. 동아일보 취재 결과 해당 업체는 대전 대덕구에 본사를 둔 소규모 회사였다. 기자가 29일 업체를 찾아가 보니 좁은 사무실에는 직원 1명만 남아 있었다. 직원은 “불이 난 건 들었지만 자세한 건 모른다. 대표와 직접 이야기해야 한다”고 했다. 기자가 인터넷 업체 설명에 적힌 휴대전화로 연락을 시도했으나 연결되지 않았다. 다만 이날 국정자원 관계자는 업체와 작업자의 전문성에 의혹이 제기된 데 대해 “무자격 업체는 아니다”며 “작업자들도 모두 관련 자격을 갖춘 전문기술자였다”고 해명했다.
● 경찰, 불꽃 찍힌 CCTV 등 조사
채널A 뉴스 방송화면 캡처
대전경찰청은 20명 규모의 전담 수사팀을 꾸려 사흘째 현장 감식을 진행하고 있다. 경찰은 이날까지 화재 당시 전산실에 있던 작업자 7명을 불러 대면 조사했다. 불꽃이 찍힌 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 국립과학수사연구원에 의뢰해 배터리팩 6개 중 3개를 정밀 감식하고 있다. 다만 불이 시작된 전산실 구석은 CCTV 사각지대로 찍히지 않아, 실제 발화 지점과 전원이 차단됐는지 여부는 추가 감식 결과가 나와야 확인될 전망이다.
불은 추가 인력이 투입된 대대적인 진화 작업 끝에 신고 21시간 40분 만인 27일 오후 6시경에야 완전히 꺼졌다. 이 과정에서 5층 7-1 전산실 대부분이 소실돼 정부 핵심 서비스 96개가 전면 중단됐다. 경찰 관계자는 “작업 구조에 하청과 배터리 전문업체가 함께 얽혀 있어 진술이 엇갈리고 있다”며 “정밀 감식을 통해 정확한 화재 원인을 규명할 것”이라고 말했다.
대전=김태영 기자 live@donga.com대전=이정훈 기자 jh89@donga.com허동준 기자 hungry@donga.com송진호 기자jino@donga.com
26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 5층에서 리튬이온 배터리를 옮기던 중 발생한 화재 원인은 작업자 과실일 가능성인 큰 것으로 파악되고 있다. 배터리 전원이 화재 신고 후 약 3시간 동안 켜져 있었던 정황이 확인됐고, 작업자들이 공구 안전 수칙을 어겼을 가능성이 제기됐기 때문이다.
● 진화 당시 배터리 전원 켜져 있어
국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 부산직장인밴드 29일 소방청으로부터 제출받은 화재 상황 보고서에 따르면, 배터리 전원은 최초 화재 신고가 접수된 26일 오후 8시 20분으로부터 2시간 42분이 지난 오후 11시 2분에야 차단됐다. 화재 신고 이후 약 3시간 가까이 배터리에 전원이 공급된 상태였던 셈이다.
이 같은 사실은 행정안전부와 국정자원 측이 “작업자가 UPS(비상전원장치)에서 국민은행 예금금리 전원을 끄고 작업했다”고 설명한 것과 배치된다. 리튬이온 배터리는 전원이 켜진 상태에서 충격이나 마찰이 발생하면 화재나 폭발로 이어질 위험이 커 작업 전 전원을 차단하는 것이 필수적이다. 이 때문에 당초 작업자들이 전원을 끄지 않은 채 분리 작업을 한 것 아니냐는 의혹이 다시 제기됐지만 정부는 “아니다”라고 밝힌 바 있다.
연령계산
28일 화재가 완진된 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 소방대원들이 바쁘게 움직이고 있다. 2025.09.28. 뉴시스
경찰은 작업 과정에서 전동드라이버(드릴)가 사용됐는지 여부도 조사 중이다. 전동드라이버로 나사를 풀 때 급식비환불 튀는 불꽃이 리튬이온 배터리에 옮겨붙어 화재로 이어졌을 가능성을 배제하지 않고 있다. 전날 국회 행안위 소속 의원들이 현장 점검 후 가진 설명회 자리에서 의원들은 “당시 현장 관계자들이 배터리를 해체하는 데 드릴을 사용했다는 말을 들었다”며 “불꽃이 튀어 화재가 날 수 있는 도구를 사용하는 게 맞는지 지침대로 한 것인지 의심된다”고 의혹을 제기했다. 한 배 학자금대출제2금융 터리 업계 관계자는 29일 동아일보와 통화에서 “만약 불이 가연성 소재를 옆에 두고 전동드라이버를 사용할 경우 불꽃 방지를 위해 앞부분에 커버(마개)를 씌워야 한다”며 “그렇지 않았다면 불티가 튀었을 가능성이 있다”고 말했다.
작업자들의 숙련도에 대한 의혹도 제기됐다. 이번 작업은 배터리 제조사가 아닌, 국정자원이 입찰을 통해 선정한 직원 6명의 영세업체가 맡았다. 배터리 보증기한인 10년이 지나면서 국정자원 측이 입찰을 통해 업체를 선정했다. 동아일보 취재 결과 해당 업체는 대전 대덕구에 본사를 둔 소규모 회사였다. 기자가 29일 업체를 찾아가 보니 좁은 사무실에는 직원 1명만 남아 있었다. 직원은 “불이 난 건 들었지만 자세한 건 모른다. 대표와 직접 이야기해야 한다”고 했다. 기자가 인터넷 업체 설명에 적힌 휴대전화로 연락을 시도했으나 연결되지 않았다. 다만 이날 국정자원 관계자는 업체와 작업자의 전문성에 의혹이 제기된 데 대해 “무자격 업체는 아니다”며 “작업자들도 모두 관련 자격을 갖춘 전문기술자였다”고 해명했다.
● 경찰, 불꽃 찍힌 CCTV 등 조사
채널A 뉴스 방송화면 캡처
대전경찰청은 20명 규모의 전담 수사팀을 꾸려 사흘째 현장 감식을 진행하고 있다. 경찰은 이날까지 화재 당시 전산실에 있던 작업자 7명을 불러 대면 조사했다. 불꽃이 찍힌 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석하고 국립과학수사연구원에 의뢰해 배터리팩 6개 중 3개를 정밀 감식하고 있다. 다만 불이 시작된 전산실 구석은 CCTV 사각지대로 찍히지 않아, 실제 발화 지점과 전원이 차단됐는지 여부는 추가 감식 결과가 나와야 확인될 전망이다.
불은 추가 인력이 투입된 대대적인 진화 작업 끝에 신고 21시간 40분 만인 27일 오후 6시경에야 완전히 꺼졌다. 이 과정에서 5층 7-1 전산실 대부분이 소실돼 정부 핵심 서비스 96개가 전면 중단됐다. 경찰 관계자는 “작업 구조에 하청과 배터리 전문업체가 함께 얽혀 있어 진술이 엇갈리고 있다”며 “정밀 감식을 통해 정확한 화재 원인을 규명할 것”이라고 말했다.